压缩机长期停止运行
说明
通过比较历史数据发现,此空调机正常运行了一段事件后,其压缩机停机且此后总是停机状态,导致机房温度高升。
措施及效果
平台发起控制器重启 - 无效,压缩机未能启动
平台调整空调机的协议(485)后重启控制器 - 无效,压缩机未能启动
平台发起分闸操作,
站点信息
铁塔节能生产平台
控制器名称: 福州鼓楼云座
异常数据日期: 2025-07-16 - 2025-08-06
异常表现及说明
![]()
用电数据异常
图中标记的1、2两处。 1所指为异常被发现和处理的日期(8月6日),图中可见当日用电计量与8月1日-8月5日相同,属于异常的用电数据。 2所指为异常开始的日期(7月16日),图中所示此前的用电数据正常,当日及此后的用电数据异常且持续了很长时间。
![]()
功率异常开始
7月16日当前,10点前功率处于正常范围,约12点开始功率变小切持续保持低功率。
![]()
功率异常结束
8月6日当前,23点后其功率正常。因在平台端对空调机的运行实施了人工干预,使其正常运行并制冷。
![]()
运行异常开始
图中可见,7约16日11点后,空调通电且开机状态下压缩机停止运行,此后长期保持此状态未能得到恢复,停机回风温度迅速上升并持续处于高温状态。 直到8约6日人为干预后恢复正常运行。
![]()
运行异常结束
空调开关机: 图中空调开关机状态中有两处关机
其中第一次关机为平台中人为干预,尝试关机后再开机以恢复压缩机运行,失败。
第二次关机再开机不是人工直接操作,而是由下方紧邻 通断电/分合闸引起。
空调通断电: 图中可见空调机发生了一次断电与通电
在操作开关机无果后,尝试对空调机执行分合闸操作。合闸操作后,空调机能够正常运行-功率上涨、回风温度下降